LD X0
OUT M0
OR M0
LD MO
ANI M8014
DEC D10
上面的运算模拟当D10 计算值等于-229时停下一会然后又接着计算当值等于-529时又停下然后又接着运行...期间电路一直是通电运行状态,请大家指教下为什么会这样?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(luchuanrun)
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-11-28
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-13 15:54
全看
|
小
中
大
这M8014是时钟分的脉冲上,一分钟接通下一分钟断开
也就是说DEC是运行一分钟停止一分钟
分享