有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-16 10:10


 
d200   是运行时间   d204是停止时间。通过外部设定。





用外部两个时间继电器。x2是运行时间到输入,x3是停止时间到输入,y3是运行时间继电器的电源,y4 是停止时间继电器的电源。