有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2812 点
下载积分: 4474 分
在线时间: 1179(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-26
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-13 21:15
引用
引用第8楼whshtj于2009-09-13 20:10发表的  :
三菱FX1S定时器最多设置999秒呀

不是我说你。你看书不多呀。是该好好看书。其实要想搞长时间的有很多方法可以实现的。你计时器加上计数器来使用。就会得到异想不到的效果。计的时间。好几个月都可以。怎么说时间不够呢。用时钟控制也是可以的。