有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-11-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-13 21:20
图片:
试下我的思路,修改D2前的比较值,可改时间,M0、M1前加D0,D1条件可使时间最多精确到秒
[ 此帖被yuaiwu在2009-09-13 21:37重新编辑 ]
附件: 小时定时.rar (12 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xxscwsry) 支持原创
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬