有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-15 23:26
如果有实时钟模块在PLC内,可用数据比较,进行定时开启、停止。

如没有实时钟模块,可以用M8014配合浮点加法指令,做2个以分钟为单位的数据累加器,5小时=300分、1小时=60分钟,就可以解决。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ogden
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    注册时间: 2009-08-31
    最后登录: 2022-08-10
    查看ogden的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-15 23:39