whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-13 14:31
有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
dzahzhj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 157 点
下载积分: 546 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-07-22
最后登录: 2018-08-15
查看dzahzhj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-16 10:46
我弄了一个!
  X0为启动!Y0为电机!
dzahzhj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 157 点
下载积分: 546 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-07-22
最后登录: 2018-08-15
查看dzahzhj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-16 10:48
我怎么上传不了“?
dzahzhj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 157 点
下载积分: 546 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-07-22
最后登录: 2018-08-15
查看dzahzhj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-16 10:52
LD X0
OR Y0
OR C1
ANI C0
OUT Y0
RST C1
LD Y0
ANI T0
OUT T0
LD T0
OUT C0
LD C0
ANI T1
ANI Y0
OUT T1
LD T1
OUT C1
LD C1
RST C0
END
只能这样了!呜呜.....