楼主  发表于: 2009-09-11 22:38
大家可以分享一下有关使用GX-developer与PLC通讯问题吗?
我现在遇到一个与AnAs CPU的通讯问题,COM 口和波特率的设置应该都没问题,线也没问题,因为我换了一个FX2的CPU就能进行正常的读写等操作。难道是CPU坏了?还是有其它的什么设置?

问题描述如下
  
无法与PLC通讯,可能存在以下原因:
通信超时(连线断开,不支持指定波特率)
该工程与链接的PLC类型不一样,
PLC被复位了,请关闭窗口再执行
监视条件出错()执行了运行中的其它机能,使用了不支持的通信路径)
<ES:0180840b>
  
我换了线,换了CPU(忘记说了,CPU是A2AS的),也无济于事,串口也检查了过了是相同的,波特率也检查过的.
  
而后又换了FX2N的CPU也能正常联机
  
  
不知哪位高人知道是什么原因?  
tomjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tomjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-12 12:22
咋就没人能知道尼?
tomjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tomjiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-12 21:58
线的问题还真没注意过,好象是SC-09的吧,一头是9针的,另一头是25针加一个9芯圆头,但好象没指示灯的,线是白色的。网上看了一下好象什么原装的、台产什么的,型号不一致,,有的SC09可以和AnS通讯,有的不行,晕!
tomjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tomjiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-12 23:21
下星期去找找看!
tomjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tomjiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-11 19:44
谢谢大家的回复,问题现在已经解决了,原来是我的串口有问题,原来用的是PCI串口卡,现在用了一个USB转串口就好了!