楼主  发表于: 2009-09-11 19:13
大家好,我有一套国产伺服是2500个脉转一圈,现在我要设为一个脉电机转0.1度,分子分母设多少才可以,谢谢
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-11 19:38
你的私服系统没有倍频啊,现在编码器2500个脉冲的私服系统,经过4倍频后都是每圈10000个脉冲.........
按照你说的那个系统,你的最高精度是没个脉冲0.144度,是不是看错参数了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬