我在论坛里下了一个MT-DEVELOPER软件,不过使用的时候发现一个运动CPU只能设置16个伺服轴啊,
如果我要用一个运动CPU控制32个伺服轴的话,应该怎么设置啊?还是要用MT Developer2/MT Works2才行啊?
分享
zhu_changqun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhu_changqun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-11 15:09
全看
|
小
中
大
你要在SYS SETTING里,勾选SSNET2,因为一个口只能16轴,所以Q173要用两个口
[ 此帖被zhu_changqun在2009-09-11 15:25重新编辑 ]
分享
zhu_changqun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhu_changqun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-11 15:40
全看
|
小
中
大
分别下程式,作两套程式.当然有两种方法:
1:若用同步模块就,在SYS 里设置就是了,
2.若没用同步模块,你用同一个寄存器给两个不同的虚轴就行了.
后者同步要加相位补偿,前者不用,不过OS要用Y03的