用来计算我设备累积运行的时间,却没想到PLC断电时计数器的当前值被清零了,该怎么处理,大家帮帮忙,PLC是C200HG的.
未命名.rar
(11 K) 下载次数:70
[ 此帖被liyingjie_10在2009-09-11 23:36重新编辑 ]
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1321(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-25
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-11 11:03
全看
|
小
中
大
你的截图看不清楚,把程序上传吧!帮你看看.。
发表于: 2009-09-12 10:57
全看
|
小
中
大
1、LZ是要读可逆器的值作为时间,不合理;
2、你所读的时间一定要精确到秒吗?
3、你是用缺省的常断继电器复位CNTR(12),PLC在上电的第1周扫描前是导通的,CNR(12)当然复位丢失数据;
4、建议LZ用@INC(38)。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。