pingping151
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 154 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-09-09
最后登录: 2012-06-25
查看pingping151的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-09 19:58
请问各位高手:
        三菱PLC与台达触摸屏通讯,采用485-BD 为什么就是通不上呢,现在的情况是只有RD灯闪烁,SD灯不亮,手册上说检查波特率或通讯站号敲定,站号是不是PLC属于从站呢? 怎么样去看一下他的站号是否设置正确。
         还有就是他有双绞线接线方式,单绞线接线方式,这两种接线方式是不是都可以呢,终端电阻必须要加吗?如果不加能通讯上吗?
        还有一个问题,就是手头现在没有422编程口下载线,用485-BD口能下载程序吗?
        还有一个问题,地线不接应该不会影响通讯吧,再没有任何干扰的情况下,
        最后一人问题:三菱PLC里面的D8120如果使用GW软件,是不是不需要特意设定这个寄存器了,因为他与另外厂家的PLC通讯,没有设置,一样可以通讯。望各位高手指教,通不上,快郁闷坏了。
pingping151
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 154 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-09-09
最后登录: 2012-06-25
查看pingping151的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 20:00
不好意思,说错了,是如另外厂家的触摸屏通信,就可能通讯上,也没加终端电阻,也没有设置D8120。请高手们帮忙分析下,是线的问题,还是PLC里面的站号问题,还是其他问题,万分感谢。
pingping151
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 154 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-09-09
最后登录: 2012-06-25
查看pingping151的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-10 10:14
为什么没有人回复呢,三菱技术人员说,485-BD有他自己的MC协议是吗?大家能帮忙讨论一下吗?
pingping151
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 154 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-09-09
最后登录: 2012-06-25
查看pingping151的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-11 10:34
您好,谢谢您的回复,我这个PLC是只与触摸屏通讯,上面也没有什么指拔开关,我现在设置9600,7,E,1可以通讯上,其他设置均通讯不上,现在可以断定线没有问题,但是为什么只能设置一种通讯速率呢,还是我哪个地方没有弄明白,还希望各位大师指点一下!!