楼主  发表于: 2009-09-09 19:58
请问各位高手:
        三菱PLC与台达触摸屏通讯,采用485-BD 为什么就是通不上呢,现在的情况是只有RD灯闪烁,SD灯不亮,手册上说检查波特率或通讯站号敲定,站号是不是PLC属于从站呢? 怎么样去看一下他的站号是否设置正确。
         还有就是他有双绞线接线方式,单绞线接线方式,这两种接线方式是不是都可以呢,终端电阻必须要加吗?如果不加能通讯上吗?
        还有一个问题,就是手头现在没有422编程口下载线,用485-BD口能下载程序吗?
        还有一个问题,地线不接应该不会影响通讯吧,再没有任何干扰的情况下,
        最后一人问题:三菱PLC里面的D8120如果使用GW软件,是不是不需要特意设定这个寄存器了,因为他与另外厂家的PLC通讯,没有设置,一样可以通讯。望各位高手指教,通不上,快郁闷坏了。
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-10 22:27
资料不全,请说明一下,是否多站式联机,如果是单机连接,请按手册上的波特率进行及各功能拨位开关位置进行设定,再不行,那就是线有问题了,如果线是自制的,有可能是接错线。

还有另外的可能性是特殊功能模块没有设定好。建议去掉485-BD 功能模块,人机介面直接与PLC上的编程口直接通信,而且可以节省很多钱。