pingping151
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 154 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-09-09
最后登录: 2012-06-25
查看pingping151的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-09 19:58
请问各位高手:
        三菱PLC与台达触摸屏通讯,采用485-BD 为什么就是通不上呢,现在的情况是只有RD灯闪烁,SD灯不亮,手册上说检查波特率或通讯站号敲定,站号是不是PLC属于从站呢? 怎么样去看一下他的站号是否设置正确。
         还有就是他有双绞线接线方式,单绞线接线方式,这两种接线方式是不是都可以呢,终端电阻必须要加吗?如果不加能通讯上吗?
        还有一个问题,就是手头现在没有422编程口下载线,用485-BD口能下载程序吗?
        还有一个问题,地线不接应该不会影响通讯吧,再没有任何干扰的情况下,
        最后一人问题:三菱PLC里面的D8120如果使用GW软件,是不是不需要特意设定这个寄存器了,因为他与另外厂家的PLC通讯,没有设置,一样可以通讯。望各位高手指教,通不上,快郁闷坏了。
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 138054 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-09-28
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-12 21:18
pingping151,

  虽然通讯模块是容易设计,但是通讯协议与设定就得看厂方定义了。

  Mitsubishi FX-PLC 原厂方定义 9600,7,1 设定,不管台达触摸屏通讯,三菱台达触摸屏通讯都得依据此设定才能达成通讯。