我用按钮来控制电机的正反转,我的24V的按钮上有5个腿。
其中三个腿构成一常开一常闭,另外两个腿听说是指示灯,不知道这两个腿怎么接线,是直接接24V的电源吗还是接PLC的输出端?
若接电源时有没有方向性?若直接接电源那不管按不按按钮这个灯一直亮,这样是不是没多大意义?
分享
ogden
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
169 点
下载积分:
737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2009-08-31
最后登录:
2022-08-10
查看ogden的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-10 22:05
全看
|
小
中
大
请说清楚点,带灯按钮常用的有DC24V的、AC220V。如果是DC24V,那就要分正极负极;AC220V就不用分极性。
如果只作为电源指示灯用,那直接接到直流电源或交流电源就可以;如果作为状态指示灯,就要接PLC的输出点或小型继电器的常开或常闭触点。