用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
继电器输出点太容易坏了!!!!
上一主题
下一主题
syking1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
415 点
下载积分:
879 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2009-01-01
最后登录:
2024-08-03
查看syking1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-08 23:49
全看
|
小
中
大
我所从事的公司里三菱的QY18A型模块,16个点基本上只剩下3个是好的,主要接的是电磁离合器。好像是离合器(线圈电压为DC24V,QY18A直接输出)通断太频繁了,容易产生反向电动势,造成触电粘死。
请问有没有像是电子灭弧器这样的东西能吸收断开触点时产生反向电动式达到灭弧作用,如有,请提供下型号!
谢谢!!!
分享
chzy_114
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
542 个
工控威望:
1220 点
下载积分:
3875 分
在线时间: 328(小时)
注册时间:
2007-04-22
最后登录:
2022-03-17
查看chzy_114的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-09 07:20
全看
|
小
中
大
可采用外接继电器的方法来解决
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
继电器输出点太容易坏了!!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问