楼主  发表于: 2009-09-08 23:48
请问各位前辈,在我厂的PLC供电电源中按照设计图纸是取自两相相电源380v经变压器变为220v供给plc的,PLC下面挂有数字量输入输出模块,还有模拟量输入模块RTD,两线制压力变送器输入模块,及送到现场执行器的模拟量输出模块,现在为了省钱被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供给PLC,请问这两种电源供给方法有什么不一样?我总觉得这样接法玄乎,寒碜,但又说不出个明白道理来,所以请前辈们在这边指点指点,如果有存在什么安全隐患及潜在的问题请尽量告知,我好叫他们及时纠正。。。谢谢!
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 10:28
1楼说的很对,除此之外我还想补充一点:用380/220隔离变压器供电的可靠性、安全性很高。我见到很多因为供电电源故障(如零线接触不好、三相极度不平衡)烧坏 PLC、触摸屏的惨状,而用了380/220隔离变压器后PLC、触摸屏就能得到最大限度地保护。记住:只能是用380/220隔离变压器,原理大家可以想一想。
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13楼mechatronics于2009-09-11 07:58发表的  :
说真的,我们这里的设备都是这样.
一个L,加个保险,就和一个N直接接到PLC上面了.
3楼叫我们想一下原理,能说一下吗?
复制的资料也可以.谢谢!

假如你们的PLC和HMI的工作电源是24 V的,那基本上照你的做法是没什么问题的(一般要坏只会坏开关电源),但假如你们的PLC和HMI的工作电源是220 V的,照你的做法如果电源零线因为种种原因接触不好或者在调试过程中接错电源,这时PLC和HMI将承受220V以上的电压,后果如何?如果用了380/220的隔离变压器,抗干扰在此不谈,就算有故障或接错电源,初级电压只会在380 V及380 V以下,次级只会输出220 V及220V以下的电压,PLC和HMI供电的可靠性大大的提高了。