whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-08 18:54
我有一台三菱FX0S的,给输入信号输出没反应。是坏了吗。FX0S的输入没有com.只有s/s 是干什么用的。是不是我接错了。
输入输出端子应该怎么接。谢谢
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 22:11
S/S端接PLC自身带的24V端,所有输入为NPN 型 ,S/S端接PLC自身带的0V端,所有输入为PNP型
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨