我有一台三菱FX0S的,给输入信号输出没反应。是坏了吗。FX0S的输入没有com.只有s/s 是干什么用的。是不是我接错了。
输入输出端子应该怎么接。谢谢
whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 08:02
应该是S/S端接PLC自身带的24V端,所有输入部分的公共点接0