楼主  发表于: 2009-09-07 15:41
要配电系统中,如何选取地线的线径,比如A B C相线径是10㎜2,那么地线选多大才合理,谢
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-07 18:40
根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》:

当相线截面≤16mm2,PE(接地)线与相线等径。

当相线截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)线最小截面为16mm2。