如何实现自动时变频器一拖二,手动时可单独控制?
上一主题
下一主题
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-07 14:46
全看
|
小
中
大
两台60W 380V的3相电机,受同一台变频器控制,自动时需要两台电机同步运行,为了可以调整位置,在手动时需要可以单独控制。
用图示的办法在两个电机前分别接一个常闭型3相继电器(3相交流接触器、3相固态继电器),自动模式继电器不动作,手动时当要控制M1时同时让继电器2也动作,从而切断M2的线路。有几个问题:1.这种用法是否对变频器有影响
2.继电器选用哪种较合适,交流接触器还是普通固态继电器,还是专用于电机的固态继电器。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-07 15:26
全看
|
小
中
大
当接触器切换时序不注意时,将导致变频器损坏。
变频器上应该有参数可以设定第二台电机,同时通过变频器的输出端子来进行电机的切换,富士变频器可以参照其手册说明(其第二套电机参数为A参数,通过E20~E24参数设置输出端子功能。)
即使变频器提供相关功能,仍然要依照变频器停止或者输出OFF时进行接触器动作,否则严重时可能炸毁变频器。
Good Luck
分享