pingwuhui83
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-05 20:56
我公司一台载货电梯正常运行两年了,昨天出现问题,运行的时候没问题,每当到层停车的时候总配电的脉冲式漏电保护器就跳闸,脉冲式漏电保护器动作电流是50mA,动作时间是0.2S,问他们工程师说也没见过这样的问题,说换个的别的漏电保护器试试,各位有什么高招请赐教
hustitan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hustitan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-06 10:08
加个过压保护模块就好了