楼主  发表于: 2009-09-04 15:52
各位大虾,我这里有一套电镀设备,其中有个电机是1.5KW的,采用变频控制,设备已经使用了好几年了,之前都是好好的,但最近总是会出现过流的情况,这类故障都是发生在低速转高速的时候出现,变频器报警,显示加速过流故障,我想请教下为什么之前都是好好的,现在就会出现过流情况呢,难道时间用久了就会这样吗?还是其他什么原因,又该采取什么样的措施解决呢?变频器是采用三菱E540的,声明所带负载没有大的变化
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-04 17:13
我把加速时间延长了,但还是会出现同样的情况,还有,为什么之前都是用的好的呢?怎么会突然过流了呢?奇怪!~
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-04 18:15
在整个运行的周期中,这类故障只会出现在一个低速转高速的位置,其他地方转换都正常,后来我把“报警发生时再试次数”这个参数调整为2后,设备就会正常运行了,但我是担心这样做会不会对变频器或者电机有不好的影响呢???谢谢
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-11 16:14
现在问题解决了,但是我想不通这个原因,问题居然出在电机线上,但是个人认为跟它的故障现象不太相符合,因为之前故障总是出现在运行中的某一个位置,其他地方行走都很正常,这样的现象跟问题所在(电机线问题)难道想符合吗?望高手们指点,后来换了根线问题就解决了,本人甚是摸不着头脑。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-12 15:24
引用
引用第20楼aabbcc296于2009-09-11 16:33发表的  :

电机线有什么问题?能讲一讲分享一下吗?

因为是用扁平电缆线,很难查到问题所在,但是把整根线换了之后问题就解决了,真是摸不着头脑啊,怪了!~