两台循环水泵,4kw工频启动,一用一备,运行水泵故障自动切换备用水泵,自动切换新号是靠那个控制点给定的?有图的话求张图,谢谢。
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-05 04:52
这图不大,怎么会提示超出300K呢,只好压缩了。
附件: 图.rar (1 K) 下载次数:9
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-05 04:53
如上图,可两台同时使用,也可单台使用互相转换,如:按下S3联动按钮,KM1得电自锁,松手S3复位K3得电闭合,M1运行,K1动作;当M1失电时K1也失电复位触合KM2。互换同理。k1、K2、K3可选用MY4NJ继电器,建议每台电机各自使用一个漏电保护开关,也可把KM1、KM2与触合按钮常开点并联的副触点分别改为k1、K2,这样无论是漏电保护掉电还是过载掉电,都会转换到另一台,要注意的是需用220V作控制电源,FR要禁止自动复位。
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-05 13:34
图片:
我重新看了在10楼发的图,我觉得还可以加一个故障报警回路;两台电机只要启动其中一台,k3就闭合,当出现故障时转换到另一台也出现故障时就会输出报警。