onoono
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看onoono的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-04 13:59
两台循环水泵,4kw工频启动,一用一备,运行水泵故障自动切换备用水泵,自动切换新号是靠那个控制点给定的?有图的话求张图,谢谢。
shklby
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shklby的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-04 14:33
是靠接触器的常闭触点给的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    shklby
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看shklby的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-04 19:09
    5楼的只能是热故障转换到2号泵,不完善。1、能应该相互转换2.只要接触器不吸合都会切换到另一台。
    设计:3档切换开关具备1用2备、2用1备、手动;当切换开关置于1用2备时给2台泵的接触器的线圈都通电,不过在2号泵的控制线路中加一时间继电器的常开(延时接通),这时1号泵直接得电启动,2号泵和1号泵互锁不能启动,当1号接触器由于某种故障掉电,2号泵就自动投入(若开始时1号就不启动,延时到后2号就能启动);打到2用1备时,原理一样。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬