用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
水泵问题
上一主题
下一主题
onoono
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看onoono的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-04 13:59
全看
|
小
中
大
两台循环水泵,4kw工频启动,一用一备,运行水泵故障自动切换备用水泵,自动切换新号是靠那个控制点给定的?有图的话求张图,谢谢。
分享
shklby
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shklby的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-04 14:33
全看
|
小
中
大
是靠接触器的常闭触点给的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
shklby
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shklby的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-04 19:09
全看
|
小
中
大
5楼的只能是热故障转换到2号泵,不完善。1、能应该相互转换2.只要接触器不吸合都会切换到另一台。
设计:3档切换开关具备1用2备、2用1备、手动;当切换开关置于1用2备时给2台泵的接触器的线圈都通电,不过在2号泵的控制线路中加一时间继电器的常开(延时接通),这时1号泵直接得电启动,2号泵和1号泵互锁不能启动,当1号接触器由于某种故障掉电,2号泵就自动投入(若开始时1号就不启动,延时到后2号就能启动);打到2用1备时,原理一样。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬