楼主  发表于: 2009-08-31 09:52
各位大侠,新手在学习模拟量输入的编程,一直有一事困扰。以三菱PLC为例,先进行一系列的读写(按照视频或类似教材中的标准的写法,这个我懂),最后将读取结果存放在D100中。新手的问题来了,假设一压力变送器输入的0-10V的电压信号,量程为0-1.6Mpa,那么这个D100如何运用呢,现在要求实际压力<=0.5Mpa时,输出一个报警信号,我想肯定不是直接将D100和0.5这个数值进行比较吧,但是我又确实不知具体如何操作编写,才能达到要求。
我提的问题肯定让高手见笑了,恳求有大侠能针对我以上问题给出具体指点,让我顿悟一下!万分感谢!
还有一问题,如果两个截然不同的物理量,量程都一样,最后碰到以上问题时,对各自数据的处理是否一样?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(limiju) 支持原创,加分奖励
    fjqz00
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1303 个
    工控威望: 1459 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 363(小时)
    注册时间: 2007-04-16
    最后登录: 2024-11-26
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的读到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做两位小数的显示,就是0.8MPa
    假设这个80就是D200,你设定的下限报警是D300
    则LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障输出信号