楼主  发表于: 2009-08-31 09:52
各位大侠,新手在学习模拟量输入的编程,一直有一事困扰。以三菱PLC为例,先进行一系列的读写(按照视频或类似教材中的标准的写法,这个我懂),最后将读取结果存放在D100中。新手的问题来了,假设一压力变送器输入的0-10V的电压信号,量程为0-1.6Mpa,那么这个D100如何运用呢,现在要求实际压力<=0.5Mpa时,输出一个报警信号,我想肯定不是直接将D100和0.5这个数值进行比较吧,但是我又确实不知具体如何操作编写,才能达到要求。
我提的问题肯定让高手见笑了,恳求有大侠能针对我以上问题给出具体指点,让我顿悟一下!万分感谢!
还有一问题,如果两个截然不同的物理量,量程都一样,最后碰到以上问题时,对各自数据的处理是否一样?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(limiju) 支持原创,加分奖励
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-31 10:11
    对于FX2N来说,D100读上来的是0-4000的数,对应于你的0-1.6Mp。假如0.5MP对应1250,那么D100读上来的数与1250比较就行了。这里模拟量都转成数字量来计算的,跟物理量是什么没关系。