楼主  发表于: 2009-08-31 09:52
各位大侠,新手在学习模拟量输入的编程,一直有一事困扰。以三菱PLC为例,先进行一系列的读写(按照视频或类似教材中的标准的写法,这个我懂),最后将读取结果存放在D100中。新手的问题来了,假设一压力变送器输入的0-10V的电压信号,量程为0-1.6Mpa,那么这个D100如何运用呢,现在要求实际压力<=0.5Mpa时,输出一个报警信号,我想肯定不是直接将D100和0.5这个数值进行比较吧,但是我又确实不知具体如何操作编写,才能达到要求。
我提的问题肯定让高手见笑了,恳求有大侠能针对我以上问题给出具体指点,让我顿悟一下!万分感谢!
还有一问题,如果两个截然不同的物理量,量程都一样,最后碰到以上问题时,对各自数据的处理是否一样?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(limiju) 支持原创,加分奖励
    haha123
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看haha123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-31 10:55
    首先谢谢,楼上的大侠!可是我疑惑的是,我在下载的一些的程序里,看到,人们将这个D100又是乘啊,除啊,然后又减啊等等,最后得出一个结果(假如是D200),再将D200和其他一个什么数值进行比较或在触摸屏上显示,这又怎么理解呢?谢谢!盼答复!
    [ 此帖被haha123在2009-08-31 11:09重新编辑 ]
    haha123
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看haha123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-31 11:17
    引用
    引用第3楼yusanlong045于2009-08-31 11:10发表的  :

    人家那是数据处理的需要!不同的模拟量输入之间比较是那样的!你给的例题是不需要的!比如一个模拟量0-10MA表示0-1.6mp,另一个模拟量0-10MA表示0-0.8mp,如果他们之间进行比较那麽第一个数值就要除2,在和第二个比较,明白?