shadowbendd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shadowbendd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-30 11:50
小弟最近在做PLC变频器控制5层电梯的毕业设计,虽然晚上很多,但是我觉得有些不符合我的要求,在设计途中遇到几个问题,想请教下各位大侠,就是旋转编码器的A B相连入PLC的X0 X1运用高速计数器进行计算,然后如何根据A B相的脉冲来确定电动机是正转还是反转?是先触发电动机运转,然后正转的时候A相脉冲领先于B相,然后比较X0 X1 2个计数器中的值来确定是否正转还是反转么?还有就是到固定的楼层有相应的脉冲那么是A 相记录脉冲还是B相···问的很不专业 大概就是这个意思 ····
robbieauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 168 点
下载积分: 597 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2009-04-06
最后登录: 2014-11-24
查看robbieauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-30 16:30
正转的时候A相脉冲领先于B相90度,反转的时候B相脉冲领先于A相90度,所以只是根据信号就可以判断正反转了,而无需要根据计数器中的值。
记录A相或者B相都是可以的,如果利用A相和B相脉冲沿的话,你可以提高4倍的精度。

希望有用