ouyanshi
我会做得更好
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2009-08-25
最后登录: 2019-08-14
查看ouyanshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-28 11:22
FX2NC PLC接通电源后,已编程好的程序所用的输出点指示灯都亮,经测量有的点是DC24V输出(1-3点),有的是DC17V电压输出,是不是PLC坏了,还是PLC内部有什么参数要设定啊,那位前辈有FX2NC的资料,有的话给我一份E:ouyanshiq@sina.com  能指点的请多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新编辑 ]
知识改变命运  诚信创造成功
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 12:30
所有的外部负载电源都是由同一个DC24V电源供给的吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-28 16:10
    不会吧,你把PLC自身提供的24V给了外部负载吗?好像没有这么做的吧
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬