FX2NC PLC接通电源后,已用的输出点都有DC17V电压输出
上一主题
下一主题
ouyanshi
我会做得更好
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
194 点
下载积分:
2392 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2009-08-25
最后登录:
2019-08-14
查看ouyanshi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-28 11:22
全看
|
小
中
大
FX2NC PLC接通电源后,已编程好的程序所用的输出点指示灯都亮,经测量有的点是DC24V输出(1-3点),有的是DC17V电压输出,是不是PLC坏了,还是PLC内部有什么参数要设定啊,那位前辈有FX2NC的资料,有的话给我一份E:
ouyanshiq@sina.com
能指点的请多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新编辑 ]
知识改变命运 诚信创造成功
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 366(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2025-01-07
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-29 10:32
全看
|
小
中
大
最好再用一个电源板来供给外部的负载。PLC内部的24V如果超载使用,导致烧了就亏大了。