FX2NC PLC接通电源后,已编程好的程序所用的输出点指示灯都亮,经测量有的点是DC24V输出(1-3点),有的是DC17V电压输出,是不是PLC坏了,还是PLC内部有什么参数要设定啊,那位前辈有FX2NC的资料,有的话给我一份E:
ouyanshiq@sina.com
能指点的请多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新编辑 ]
知识改变命运 诚信创造成功
分享
neilnie
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
347 点
下载积分:
783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2018-11-28
查看neilnie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-02 10:29
全看
|
小
中
大
我估计你的PLC有问题了,指示灯亮说明程序驱动了和漏电勿动作了,和外围没多大的联系。
很可能你用PLC本身的电源驱动负荷导致PLC损坏。它本身的电源功率有限呀,只能驱动很小的负荷,要注意呀。一般输出都外接电源的呀。