图片:
大家看看这个编程是不是有时候会同事被驱动Y6 Y7 呢 谢谢 有什么办法可以解决吗  现在的PLC已经没有了可以用的输入和输出了 谢谢 不管有没有 都要谢谢大家 请给一些建议或意见 谢谢 期待大家的 帮助   对了 X7和X3几乎是同时的 因为 X7外接一个计数器的 计数器的归零就是X3被驱动 谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 10:50
同时输出可能性比较小.也可以在外部中继做一个互锁功能
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-29 09:23
    那请您用X7上升沿,X3下降沿试试.结果可能会改善些.或者干脆不用ALTP(交替指令)用单按钮启停程序驱动M102;M100试试.后者其目的无非是想把程序的扫描周期做一下延长,来避免双线圈有同时吸合的可能性.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 09:31重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王睿) 谢谢 提供这样的建议