63972
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 187 点
下载积分: 570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2021-04-05
查看63972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-28 08:27
三菱J3系列伺服驱动器更换上新的后需要如何设置,我这里有两个同型号的驱动器,一个换上后显示b00,一个显示37。请问如何才能正常使用。
lingleiy
mass
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 193 点
下载积分: 681 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2009-05-04
最后登录: 2024-07-09
查看lingleiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-15 14:28
B00是你设置的站号是0号站。B00不是报警参数,是准备就绪\伺服off
自己去下一本j3-b的书。在4-5页