紫莫语
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-11-25
最后登录: 2024-11-21
查看紫莫语的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-27 18:44
    请教各位高手,我现在用ABZ 3相编码器,A相接X0,B相接X1,Z相不用,用C251双相双计数;
  编码器直接接在电器柜内试的时候都是正常的,单当编码器装在机器轴侧的时候,会有一定的几率使得X0和X1都没有脉冲信号,从而C251不计数,但此时编码器转动仍然正常,请问高手有没有遇到过此问题,本人在线等待,谢谢~~~~~~~~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 09:02
仔细检查线路是否有干扰问题,合理布置走线,尝试屏蔽线单端接地。