楼主  发表于: 2009-08-27 18:44
    请教各位高手,我现在用ABZ 3相编码器,A相接X0,B相接X1,Z相不用,用C251双相双计数;
  编码器直接接在电器柜内试的时候都是正常的,单当编码器装在机器轴侧的时候,会有一定的几率使得X0和X1都没有脉冲信号,从而C251不计数,但此时编码器转动仍然正常,请问高手有没有遇到过此问题,本人在线等待,谢谢~~~~~~~~
zhu_changqun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhu_changqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-31 23:20
可能问题有下面的:1:线路(主要是干扰)
                 2编码器安装不好
                 3子编码器的频率超过了PLC的响应(当然作者没有说清情况,)