    请教各位高手,我现在用ABZ 3相编码器,A相接X0,B相接X1,Z相不用,用C251双相双计数;
  编码器直接接在电器柜内试的时候都是正常的,单当编码器装在机器轴侧的时候,会有一定的几率使得X0和X1都没有脉冲信号,从而C251不计数,但此时编码器转动仍然正常,请问高手有没有遇到过此问题,本人在线等待,谢谢~~~~~~~~
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 12:39
应该是布线的问题!用屏蔽线试下!