hbjy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 525 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-09-24
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-27 14:10
fx2强制Y输出继电器动作不,怎么我再fxgp/win中强制Y至ON或OFF,在端子处测量,COM和输出端子不通,是不是继电器不动作?
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-24
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-27 14:58
如果你程序里面有程序
比如说
LD M0
OUT Y0
这样的话,你要去强制M0,因为你强制Y0,Y0应该会得电一个扫描周期,然后碰到上面的程序时,Y0又断开。
PLC的扫描周期时间那么短,输出继电器还没来得及反应吸合又断开了。所以量不出来。