fx2强制Y输出继电器动作不,怎么我再fxgp/win中强制Y至ON或OFF,在端子处测量,COM和输出端子不通,是不是继电器不动作?
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-12-21
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-27 14:58
全看
|
小
中
大
如果你程序里面有程序
比如说
LD M0
OUT Y0
这样的话,你要去强制M0,因为你强制Y0,Y0应该会得电一个扫描周期,然后碰到上面的程序时,Y0又断开。
PLC的扫描周期时间那么短,输出继电器还没来得及反应吸合又断开了。所以量不出来。