最近在学习S7-200的编程,在将顺序功能图转换为梯形图后,发现当I0.0按下后,Q0.0不能点亮。我按经验方法编制的程序能够正常工作。
程序如下(转换为中心的方法):
LD SM0.1
S M0.0, 1
R M0.2, 1
LD M0.0
A I0.0
S M0.1, 1
R M0.0, 1
LD M0.1
A T37
S M0.2, 1
R M0.1, 1
LD M0.2
A I0.1
S M0.3, 1
R M0.2, 1
LD M0.3
A T38
S M0.0, 1
R M0.3, 1
LD M0.1
= Q0.0
TON T37, 120
LD M0.2
= Q0.0
= Q0.1
LD M0.3
= Q0.0
TON T38, 100
按起保停电路方法转换的梯形图同样有这个问题。希望能得到大家的指点。
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-26 15:44
全看
|
小
中
大
看得好难受!直观点,搞个梯形图。
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-26 16:09
全看
|
小
中
大
其他的我不知,你这个好几个网络里都有Q0.0,好像西门子的没有这样的吧
纠正以后再试试吧(仅供参考)
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-26 16:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼jxjjd于2009-08-26 16:14发表的 :
Q0.0 为输出IO端口,S7-200里就是这样的。
呵呵,我知道Q0.0是输出,我是说你在置位复位型顺序功能图中这种
多线圈输出
似乎是不允许的吧!
另外,刚刚也看了你的起保停型顺序功能图中程序也有问题
你发现没有,没看到I0.0启动按钮啊
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-08-26 16:26
全看
|
小
中
大
另外,仔细看看你的网络2,你不觉得有问题吗?你将M0.1的常开触点串在启动线路中,M0.1线圈还有办法得电吗?