我下载了一个画面到触摸屏,触摸屏却少了一个位状态切换元件.用电脑离线模拟却有.请问各位大虾,我该怎么办?
[ 此帖被姑苏城外在2009-08-26 22:16重新编辑 ]
分享
piaopiao218
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
189 点
下载积分:
713 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2012-09-19
查看piaopiao218的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-08 11:30
全看
|
小
中
大
没通讯上呗~估计用的地址是PLC地址吧?
分享
piaopiao218
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
189 点
下载积分:
713 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2012-09-19
查看piaopiao218的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-15 16:24
全看
|
小
中
大
离线模拟是模拟触摸屏和PLC通讯上的效果,所以所有元件是都可以显示的。如果是下载到屏上和PLC通讯的话,如果没有通讯上,输入地址使用了PLC地址的元件是不会显示的,比如指示灯,位状态切换开关等元件。你也可以把离线模拟能显示但下载到屏上却不能显示的那个元件的地址换成本地地址试试看,如果还是不能显示那才能说明软件或者屏存在问题。