楼主  发表于: 2009-08-25 21:00
今日遇到一台台达VFD-B型11KW变频器有些参数无法设置,也就是无法显示出参数编号而说明书却有此参数。
不知道如何设置。希望哪位会的教教我。
在此谢过。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(易志刚)
    a-fly-阿飞
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-28 15:35
    同时按住PROG和←键 上电 进99-00 是不是这一组参数啊 不要乱设哦