请教各位师傅:
         我现有三菱Q02CPU的PLC用QJ71C24N串行通信模块的RS232通讯口与威纶MT506MV人机联机,在PLC开关1中设置的参数是546H,开关2设置的是7H,开关3、4、5都是0H。连接线按照威纶人机手册连接的。
开关1中详细参数是:
动作设置:独立;                            开关2中的参数是:
数据位:8;                                   通信协议置:双向协议。
奇偶位:有;
奇偶校验:奇;
停止位:1;
总数校验代码:无;
运行中写入:允许;
设置变更:禁止;
通信速度:9600。
                    
     请问各位师傅,我的参数设置对吗??????????????????
    以上的参数设置PLC和人机不能通信。求各位师傅指点。谢谢!!!有点急。
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 00:35
把开关2设置为4H应该可以~