楼主  发表于: 2009-08-25 14:49
三菱F940的触摸屏,现在用 FX-232CAB-1跟电脑联机总是显示“发生通讯错误,收信错误0263”,这个到底是为什么呀,以前用的好好的哦,现在不知道为什么出现这个问题,触摸屏里面设置可以复位吗?还有 FX-232CAB-1的接线是怎么样的呀,可以检测吗?
agdzw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 183 点
下载积分: 734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-12-02
最后登录: 2015-04-08
查看agdzw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 10:28
解决问题了,是因为编写触摸屏的软件的设置问题,GOT设置应该为RS422,不应该是RS232,.第一次传程序是好的,等设置为RS232的画面程序传进去,连接被改成RS232的,因此造成不能通讯的情况,在触摸屏里设置为RS422后,把修改好的程序重新传一下就好了,谢谢大家