我在现场调试时!我的IO.5端子的指示灯只要变频器一开启后一直是亮着的,关掉变频器指示灯不亮。监控时I0.5没动作。
分享
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2025-01-11
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-26 09:53
全看
|
小
中
大
是接防火阀常开点的。防火阀上面没接消防24V信号,所以就个常开点。我把常开点短接后,I0.5能动作的。
分享
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2025-01-11
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-26 09:57
全看
|
小
中
大
吧I0.5PLC上面接线拆了。指示灯就不亮了
分享
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2025-01-11
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-09-15 07:56
全看
|
小
中
大
谢谢各位高人指点迷经