liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2025-02-17
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 14:28
我在现场调试时!我的IO.5端子的指示灯只要变频器一开启后一直是亮着的,关掉变频器指示灯不亮。监控时I0.5没动作。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-03-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 15:10
如果你这个I0.5点没有用,那不用理会它,如果要使用,那只能检查布线(指的是干扰问题)或者用中继转换一下.看是否确认是干扰.或者重新编排你的COM.把变频回路与它分开试试.
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-03-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-05 12:00
回4;5楼主:几乎可能肯定是干扰问题。因为PLC输入电气隔离是光藕(mA级)微弱的感应型号都能触发LED灯,你的现象是还完全没有触发它的输入,只是没有达到触发值而已。重新布线试试。或者用中继转换一下。