FX-0S不支持incp,ldf,ldp,等指定在应用中怎么办.?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158540 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-05
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-25 19:34
全看
|
小
中
大
脉冲输入可以这样写:
LD X0
MPS
ANI M0
OUT M1
MPP
OUT M0
当X0输入变ON时,M1状态ON一个扫描周期。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(易志刚) 大哥你的不对吧请看下面
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158540 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-05
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-26 14:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼易志刚于2009-08-26 10:17发表的 :
我觉得二楼的不对吧!!你的指令是做这个用的,请看图
只是取得一个扫描周期的ON而已