yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-24 19:06
三菱FR740-15K变频器带11kw变频电机,在带负载低速点动运行时,出现转矩小转不动现象,提高参数1:转矩提升没有任何效果,有没有好点的办法?
同样的电机用台达的变频器就可以带起,三菱的在速度加快后还是没用,不知该如何调?
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-24 21:31
用自动转矩提升控制行不行???
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yangjunhua) 热心助人,加分表扬
  • 飞刀,又见飞刀