三菱FR740-15K变频器带11kw变频电机,在带负载低速点动运行时,出现转矩小转不动现象,提高参数1:转矩提升没有任何效果,有没有好点的办法?
同样的电机用台达的变频器就可以带起,三菱的在速度加快后还是没用,不知该如何调?
分享
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
430 个
工控威望:
1791 点
下载积分:
982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2009-01-08
最后登录:
2021-07-09
查看易志刚的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-26 10:44
全看
|
小
中
大
引用"是A740还是F740?F740可能不行,A740应该可以。"
如是A740可以将将参数设为失量控制,进行电机参数调谐.
或加装编码器,进行有速度失量闭环控制,不但控制精度高,力大,还可进行准硧的位置控制.