yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-24 19:06
三菱FR740-15K变频器带11kw变频电机,在带负载低速点动运行时,出现转矩小转不动现象,提高参数1:转矩提升没有任何效果,有没有好点的办法?
同样的电机用台达的变频器就可以带起,三菱的在速度加快后还是没用,不知该如何调?
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 10:44
引用"是A740还是F740?F740可能不行,A740应该可以。"
如是A740可以将将参数设为失量控制,进行电机参数调谐.
或加装编码器,进行有速度失量闭环控制,不但控制精度高,力大,还可进行准硧的位置控制.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yangjunhua) 热心助人,加分表扬
  • 专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
    电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
    长期招聘:业务人员和电气工程师