楼主  发表于: 2009-08-24 16:16
各位,现在我有一步程序要使用SPD指令,所用点为X0。但是我的高速计数器为C252和C253,也要使用x0这个点,在编程手册里讲如果使用SPD的点就不能与高速计数器及中断重复使用。请问x0这个点我应该怎样用呢?目前暂无硬件调试,未到。希望大家指点指点。
danielsue
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看danielsue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 08:38
回一楼,我用的是编码器。c252使用的是x0和x1,c253使用的是x3和x4。如果按照手册讲,x0~x5的点都被高速计数器定义了,要怎么弄呢?用x2?零位的脉冲??可以用在SPD里吗??没用过.........