用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
SPD指令怎么用
上一主题
下一主题
danielsue
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看danielsue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-24 16:16
全看
|
小
中
大
各位,现在我有一步程序要使用SPD指令,所用点为X0。但是我的高速计数器为C252和C253,也要使用x0这个点,在编程手册里讲如果使用SPD的点就不能与高速计数器及中断重复使用。请问x0这个点我应该怎样用呢?目前暂无硬件调试,未到。希望大家指点指点。
分享
toutianjian
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
5067 点
下载积分:
67256 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2008-03-20
最后登录:
2024-12-23
查看toutianjian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-28 11:22
全看
|
小
中
大
你可以使用C251 (不用C252),用X6作為外部復位信號,這樣X2就可以作為SPD調用了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
SPD指令怎么用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问