请问各位同行,我想在原有设备上增加一个屏来控制工艺,通过屏输入一长度尺寸,再上传在PLC中,现在我遇到的问题是,不知道怎样设计屏画面,我自己画了一画面,数字为4位,上传到屏上打开也能看到留有四位数的空格,但是点击此处没有数字键盘出来供输入数据,有哪位知道画屏的具体设计过程以实现此功能,谢谢指点一下!
分享
ccj6809513
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ccj6809513的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-24 12:20
全看
|
小
中
大
我在触摸屏上设计有好几处输入数据的地方,现在有出现了有几处有数字键盘出来,但还有几处没有反应,不知道是什么原因。我对比了一下好用的地方和不好用的地方,唯一的差别就是软元件符号不一样,如能用的地方软元件为:D4,D5,D6三处,但D0,D1,D2,D3都不好用,其他就没有什么差异了,不知道是什么原因,希望得到高手指点。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
ccj6809513
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ccj6809513的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-24 12:42
全看
|
小
中
大
我编辑的时候就是用的上面这画面,弹不出来难道是移动了位置原因吗?那要怎样解决呢
分享
ccj6809513
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ccj6809513的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-24 21:37
全看
|
小
中
大
问题找到了,就是与位置有关系,稍微移动一下位置就好了。谢谢各位帮助。